電磁氣動閥選型注意事項
電磁氣動閥選型***先應該依次遵照平安性,牢靠性,適用性,經濟性四大準繩,其次是依據六個方面的現場工況(即管道參數、流體參數、壓力參數、電氣參數、動作方式、特殊請求停止選擇)。
電磁氣動閥平安性:
1、腐蝕性介質:宜選用塑料王電磁閥和全不銹鋼;關于強腐蝕的介 質必需選用隔離膜片式。中性介質,也宜選用銅合金為閥殼資料的電磁閥,否則,閥殼中常有銹屑零落,特別是動作不頻繁的場所。氨用閥則不能采用銅材。
2、爆炸性環境:必需選用相應防爆等級產品,露天裝置或粉塵多場所應選用防水,防塵種類。
3、電磁閥公稱壓力應超越管內******工作壓力。
電磁氣動閥適用性:
1、介質特性
1)質氣,液態或混合狀態分別選用不同種類的電磁閥;
2)介質溫度不同規格產品,否則線圈會燒掉,密封件老化,嚴重影響壽命命;
3)介質粘度,通常在50cSt以下。若超越此值,通徑大于15mm時,用多功用電磁閥;通徑小于15mm時,用***粘度電磁閥。
4)介質清潔度不***時都應在電磁閥前配裝反沖過濾閥,壓力低時,可選用直動膜片式電磁閥;
5)介質若是定向流通,且不允許倒流,需用雙向流通;
6)介質溫度應選在電磁閥允許范圍之內。
2、管道參數
1)依據介質流向請求及管道銜接方式選擇閥門通口及型號;
2)依據流量和閥門Kv值選定公稱通徑,也可選同管道內徑;
3)工作壓差:***低工作壓差在0.04Mpa以上是可選用間接先導式;***低工作壓差接近或小于零的必需選用直動式或分步直接式。
3、環境條件
1)環境的******和***低溫度應選在允許范圍之內;
2)環境中相對濕度***及有水滴雨淋等場所,應選防水電磁閥;
3)環境中經常有振動,平穩和沖擊等場所應選特殊種類,例如船用電磁閥;
4)在有腐蝕性或爆炸性環境中的運用應優先依據平安性請求選用耐發蝕型;
5)環境空間若受限制,需選用多功用電磁閥,因其省去了旁路及三只手動閥且便于在線維修。
4、電源條件
1)依據供電電源品種,分別選用交流和直流電磁閥。普通來說交流電源取用便當;
2)電壓規格用盡量優先選用AC220V.DC24V;
3)電源電壓動搖通常交流選用+%10%.-15%,直流允許±%10左右,如若超差,須采取穩壓措施;
4)應依據電源容量選擇額定電流和耗費功率。須留意交流起動時VA值較***,在容量缺乏時應優先選用間接導式電磁閥。
5.控制精度
1)普通電磁閥只要開、關兩個位置,在控制精度請求***和參數請求平穩時需選用多位電磁閥;
2)動作時間:指電信號接通或切斷至主閥動作完成時間;
3)走漏量:樣本上給出的走漏量數值為常用經濟等級。
電磁氣動閥牢靠性:
1、工作壽命,此項不列入出廠實驗項目,屬于型式實驗項目。為確保質量應選正軌廠***的名牌產品。
2、工作制式:分長期工作制,重復短時工作制和短時工作制三種。關于長時間閥門開通只要短時關閉的狀況,則宜選用常開電磁閥。
3、工作頻率:動作頻率請求***時,構造應優選直動式電磁閥,電源聽優選交流。
4、動作牢靠性
嚴厲地來說此項實驗尚未正式列入中***電磁閥***規范,為確保質量應選正軌廠***的名牌產品。有些場所動作次數并不多,但對牢靠性請求卻很***,如消防、緊急維護等 ,切不可漫不經心。特別重要的,還應采取兩只連用雙保險。
電磁氣動閥經濟性:
它選用的尺度之一,但必需是在平安、適用、牢靠的根底上的經濟。經濟性不單是產品的售價,更要優先思索其功用和質量以及裝置維修及其它附件所需用費用。更重要的是,一只電磁閥在整個自控系統中在整個自控系統中乃至消費線中所占本錢微乎其微,假如貪圖小廉價錯選而形成損傷群是宏大的。